在线观看视频亚洲日本_精彩视频国产无码_亚洲精品成人无码中文毛片_国产精品午夜在线播放_久久久中文字幕人妻_欧美夫妻丝袜69_91国语精品自产拍在线观看性色_水蜜桃福利在线导航_成人黄色视屏观看品尚网_欧美日韩熟女一区

全國服務咨詢熱線

0769-83001803

13927452960

產品詳情

鋼質復合防火卷簾門

全國熱線 13927452960,15322830119

立即咨詢
產品詳情

產 品 說 明




防火卷簾門 Fire shutter door

防火卷簾門是一種適用于建筑物較大洞口處的防火、隔熱設施,產品在設計安裝上起到了一定的作用技術。防火卷簾門廣泛應用于工業與民用建筑的防火隔斷區,能有效地阻止火勢蔓延,保障生命財產安全,是現代建筑中不可缺少的防火設施。




防火卷簾門的安裝要求和使用說明Installation requirements and instructions for fire shutter doors


1、安裝卷簾門的洞口上部不得設有通風管、水管等;

2、卷簾門安裝好后,安裝吊頂,吊頂邊緣應離簾板50mm,以免摩擦;

3、調試及使用時,嚴禁底部 站人。電器設施不得擅自拆搬;

4、根據消防管理規定每季度在例行消防安全檢查時一定要不能漏檢啟動電機的鏈條潤滑油,這也是很多物業單位,或者消防單位在檢查時疏漏的一個重要環節。




地方設置及作用Local setting and function


(1)劃分防火分區

(2)規范(如GB50016-2014《建筑設計設計防火規范》)或設計特別要求防火、防煙的隔墻分戶門。

防火卷簾門同防火墻的作用一樣起到水平防火分隔,它由簾板、座板、導軌、支座、卷軸、箱體、控制箱、卷門機、限位器,門楣、手動速放開關裝置、按鈕開關和保險裝置等13個部分組成,一般安裝在不便采用防火墻分隔的部位。如:敞開電梯廳、自動扶梯、百貨大樓的寬大營業廳、展覽樓的展覽廳和建筑物中洞口較大不能用防火門窗的部位。防火卷簾門在建筑工程中,使防火分隔得到了廣大的應用。

防火卷簾門是現代高層建筑中不可缺少的防火設施,防火門除具備普通門的作用外,具有防火、隔煙、抑制火災蔓延、保護人員疏散的特殊功能,廣泛應用于高層建筑、大型商場等人員密集的場合。




防火卷簾門分類Classification of fire door

防火卷簾門的種類主要有復合型鋼質防火卷簾(防火防煙)、無機特級防火卷簾(雙軌雙簾)、鋼質復合型水噴汽霧式防火卷簾、鋼質復合型側向式防火卷簾、鋼質復合型水平式防火卷簾、無機特級折疊式防火卷簾以及帶各種簾中門的防火卷簾。

按材質分鋼質、復合、無機等。

按安裝形式分墻中、墻側(或稱洞內、洞外)兩種。

按開啟方向可以分為上卷和側卷兩種。

但國標GB14102對鋼質防火卷簾門的耐火性能分級,均未要求耐火試驗測背火面溫升,也不以背火面溫升作為判定耐火時間的條件,近幾年市場上出現汽霧式鋼質防火卷簾,蒸發式汽霧式鋼質防火卷簾等,按“高規”要求,當用作防火分區分隔的構件時,必須以背火面溫升作為耐火極限的判定條件。為區別以上兩種不同判定條件的耐火極限的防火卷簾的分級,在防火卷簾分級國家標準出臺以前,《高規》管理的專家們建議:將按國家標準《門和卷簾的耐火試驗方法》GB7633進行耐火試驗,達到包括背火面溫升在各項判定條件的要求,耐火極限≥3.0h的,稱為特級防火卷簾,凡是在耐火試驗中不以背火面溫升作為判定條件的統稱普通防火卷簾門。




防火卷簾門一般在什么地方設置?Where is the fire shutter door set?


依據工藝決定的,防火卷簾門除設置在防火墻外,在兩個防火分區之間沒有防火墻的也應設置防火卷簾。一般設在以下部位。

(1)封閉疏散樓梯,通向走道;封閉電梯間,通向前室及前室通向走道的門。

(2)電纜井、管道井、排煙道、垃圾道等豎向管道井的檢查門。

(3)劃分防火分區,控制分區建筑面積所設防火墻和防火隔墻上的門。當建筑物設置防火墻或防火門有困難時,要用防火卷簾門代替,同時須用水幕保護。

(4)規范(如GB50045-95《高層民用建筑設計防火規范》)或設計特別要求防火、防煙的隔墻分戶門。例如:附設在高層民用建筑內的固定滅火裝置的設備室(鋼瓶室、泡沫站等),通風、空氣調節機房等的隔墻門應采用甲級防火門;經常有人停留或可燃物較多的地下室房間隔墻上的門,應采用甲級防火門;因受條件限制,必須在高層建筑內布置燃油、燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和開關等,專用房間隔墻上的門,都應采用甲級防火門。還有設計有特殊要求的須防火的分戶門,如消防監控指揮中心、檔案資料室、貴重物品倉庫等的分戶門,通常選用甲級或乙級防火門。高層高級住宅樓的分戶門,常采用防火防盜門。

主要用于大型超市(大賣場)、大型商場、大型專業材料市場、大型展館、廠房、倉庫等有消防要求的公共場所。當火警發生時,防火卷簾門在消防中央控制系統的控制下,按預先設定的程序自動放下(下行),從而達到阻止火焰向其他范圍蔓延的作用,為實施消防滅火爭取寶貴的時間。

在通常情況下,大型建筑根據國家消防法的規定配置了消防中央控制系統。當火災發生時,安裝在房頂的煙感傳感器（簡稱煙感)首先接到煙霧信號,同時向中央控制系統報警,消防中央控制系統通過識別后接通火警所在區域的防火卷簾門電源,使火災區域的防火卷簾按一定的速度下行。當卷簾下行到離地面約1.8米位置時,停止下行,以利于人員的疏散和撤離。防火卷簾門在中間停留一定時間后,再繼續下行,直至關閉。防火卷簾門的下行速度和中間停留時間可在安裝時進行調整。

在某些場合,建筑內不配備消防中央控制系統,防火卷簾門僅借助于防火卷簾門的消防控制電器箱實現防火卷簾門的防火規定運行程序。在這種情況下,當火警發生時,煙霧傳感器接收的火警信號直接傳至防火卷簾門的消防控制電器箱。

在停電的情況下,只能通過拉動鐵鏈將防火卷簾門放下。防火卷簾門配備的手動,只能單向放下,不能提升。

防火卷簾門的制作要求較高,即要求整個系統能經受一定時間的1100°左右高溫考驗,防火卷簾門的耐火時間是防火卷簾門的主要指標。GB14102-93鋼質防火卷簾門通用技術條件中對耐火時間規定了四個防火等級。




防火卷簾門在使用過程中注意的操作細節Fire shutter door in the process of attention to the details of operation

鋼質防火卷簾是公共場所防火分區和防火隔斷的重要消防設施。它是機械與電器綜合性能的消防產品,因此對安裝好的防火卷簾應始終處于正常狀態。鋼質防火卷簾在使用過程中,專用設備應有專人使用和保管,并具有一定電工及機械基礎知識。

在操作使用過程中,操作人員不得擅自離開操作地點,應密切注意啟閉情況和執行情況,在啟閉時卷簾下面不準有人站立、走動。以防止行程開關失靈,卷簾卡死,電機受阻和發生其它事故。 防火分區和防火隔斷的鋼質防火卷簾平時不作頻繁使用,一旦區域發生火情,卷簾應有效地投入使用。帶有聯動控制、中央控制中心控制的自動控制防火卷簾必須根據一套控制指令程序進行。

在使用過程中一旦發現異常情況應立即采取緊急措施,切斷輸入電源,排除故障。防火卷簾應建立定期保養制度,并做好每樘卷簾的保養記錄工作,備案存檔。長期不啟閉的卷簾半年必須保養一次,內容為消除塵圾,涂刷油漆,對傳動部份的鏈輪滾子鏈加潤滑油生平等。 檢查電器線路和電器設備是否損壞,運轉是否正常,能否符合各項指令,如有損壞和不符要求時應立即檢修。

其他信息編輯




防火卷簾門的安裝要求和使用說明Installation requirements and instructions for fire shutter doors

1、安裝卷簾門的洞口上部不得設有通風管、水管等;

2、電源線路(三相五線和消防中控信號線)由用戶鋪設到卷門機旁的電氣控制箱邊;

3、卷簾門安裝好后,安裝吊頂,吊頂邊緣應離簾板50MM,以免磨擦;

4、調試及使用時,嚴禁底部 站人。電器設施不得擅自拆搬;

5、根據消防管理規定,防火卷簾門為消防專用設施,不得改作他用,卷簾正下方不得堆放任何物品;

6、安裝調試后,每季度啟動一次,以檢查電器、機械性能,檢查時注意操作安全。




防火卷簾門選購要點 Selection of fire shutter door

選擇防火卷簾門時最重要的因素是防火卷簾門的耐火極限。防火卷簾耐火極限的測試方法有兩種:一是防火卷簾按照現行國家標準GB7633《門和卷簾的耐火試驗方法》進行耐火試驗,包括背火面溫升在內的各項判定條件判定;二是同樣按照GB7633進行耐火試驗,根據該標準中關于無隔熱保護層的鐵皮卷簾免測背火面溫升的規定和產品標準《鋼質防火卷簾通用技術條件》(GB14102-93)的要求,只以距背火面一定距離的輻射熱強度和簾面是否穿火來判定卷簾耐火極限的卷簾。按照不包括背火面溫升作耐火極限判定條件的非隔熱防火卷簾,所得耐火極限數據,遠比包括背火面溫升作耐火極限判定條件的隔熱型防火卷簾的耐火極限要長得多。根據測試方法將防火卷簾劃分為兩類,即:普通防火卷簾和特級防火卷簾,普通防火卷簾不以背火面溫升為判定條件,耐火極限不低于3h時,能達到隔熱防火分隔的要求;而特級防火卷簾以背火面溫升為判定條件,當耐火極限不低于3h時,則具有隔熱功能,能達到防火分區分隔的要求。由于普通防火卷簾的隔火作用達不到防火分區分隔的要求,若采用這種防火卷簾,應在卷簾兩側設獨立的閉式自動噴水系統或水幕保護。消防產品市場防火卷簾生產廠家眾多,有的廠家提供的普通防火卷簾耐火極限可達3h、4h,根據廠家提供的數據及國家有關部門檢測報告,一些設計者由于不清楚防火卷簾的測試方法,誤以為防火卷簾耐火極限可達3h、4h就可不設保護設施直接設防火分區上。